应该是去年吧,一个周末,
客户刚买的X255 验机时发现第一个电源不供电
也就是插上电源线机器没有反应不能开机
插上第二个电源线机器就一切正常,奇怪的是机器也不报警

拔掉后面风扇,交换电源,还是第二个电源管用就觉得奇怪

怀疑电源线接口处有问题,客户等着交货,也没有办法换机器也没有办法求助蓝快,就来拆255服务器
全部拆开后根据电源线查看,原来是线排错了,也可能是设计错误吧,或者是员工失误吧.

第一个电源线接口的电源放到了第三个电源处
而第二个电源线接口的电源却放到了第一个电源处


将第二个电源拔下来放到第三个插电源处,开机就好了

前几天居然又遇到这样一个情况,不知道其他朋友有没有遇到这样问题
希望大家遇到这样问题的能在最短的时间内解决问题